电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2251|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相电压不平衡的判断

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-26 19:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相接地、断线、谐振都会引起三相电压的不平衡,只有将其正确区分开来,才能快速处理。


一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。


  二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。


三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-27 06:35:53 | 只看该作者
还有一种是负荷分配不均造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:34:57 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-6-27 06:35
还有一种是负荷分配不均造成的

多谢提醒

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-6-19 11:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表