现有电机一台44kw和电柜一个用于抽水泵的正常工作了3个月了,今天出现一开机不到两分钟就脱扣,

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-6-28 21:09:12 | 只看该作者
电压在没有开机时403V,开机后降到370V左右,电机我检测过是好的三相电阻平衡,

点评

负载电流测量过吗?  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:37

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-6-28 21:57:40 | 只看该作者
有可能是电源线的某处破损,当你启动电机时,由于机械振动致使破损处接地,触发保护装置动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-29 11:37:49 | 只看该作者
心碎了无痕 发表于 2016-6-28 21:09
电压在没有开机时403V,开机后降到370V左右,电机我检测过是好的三相电阻平衡,

负载电流测量过吗?

回复 支持 反对