  答: 相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。
  其特点是:1)能反应 全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
  2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
  3)不受电压回路断线的影响;
  4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。