进线分了两路,一路接空调和冰箱,一路接空开和漏保连照明和插座。
第一天下午洗衣机正在脱水的时候,按了停止,就没电了。LED灯泡微亮和拖线板指示灯亮,插座没电。空调冰箱那一路正常。后来叫人来修,配电箱弄了半天,有电了。到晚上10点多,照明插座又没电了,空调那一路有电。因为空调有电,没去修,睡觉。
第二天早上6点多醒来,发现插座照明来电了。过了半小时又没电了。然后测了一下空开漏保出来的线路,接了个灯泡,是亮的。然后继续捣鼓修,照明插座那路一直没电,没修好。到下午5点多,又自己来电了,现在电脑正在使用中,不知道到晚上是不是又会没电?

这个到底是什么问题?灯泡微亮应该是零线问题?但是怎么过了几个小时又自己来电了呢,难道是哪里接触不良,过几个小时又接触到了?接触到了为何还能坚持几个小时有电?
空开漏保出线接灯泡是有电的,能不能证明空开和漏保以及之前的线路是正常的?空开和漏保会不会有问题,然后过几个小时空开又恢复正常了?


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-7-29 23:27:58 | 只看该作者
插座里电笔测试,一孔亮一孔不亮。
空开拖一个零线到插座,没电,是不是火线有问题了。如果墙里火线虚断就麻烦了,会出现几个小时好,几个小时不好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-30 05:43:30 | 只看该作者
零线虚接        还有零火反接

点评

反接会断断续续有电吗?虚接才对吧?  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-30 17:41:26 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-30 05:43
零线虚接        还有零火反接

反接会断断续续有电吗?虚接才对吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-7-30 17:43:57 | 只看该作者
先从漏电保护器查吧,螺丝,接头。如果没有问题换个空开试试,再不行就是线路了直接换线了。
新手经验,如有不足之处还请老师傅指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-7-30 21:58:21 | 只看该作者
a31515 发表于 2016-7-30 17:41
反接会断断续续有电吗?虚接才对吧?

那如何解释LED灯断电后微亮啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-7-30 21:58:25 | 只看该作者
a31515 发表于 2016-7-30 17:41
反接会断断续续有电吗?虚接才对吧?

那如何解释LED灯断电后微亮啊

点评

零火反接呗· 但是反接有断电的情况? 反接加虚接?  详情 回复 发表于 2016-7-31 14:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-7-31 14:00:55 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-30 21:58
那如何解释LED灯断电后微亮啊

零火反接呗·
但是反接有断电的情况?
反接加虚接?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-9-16 09:26:08 来自手机 | 只看该作者
接地了,时断时续不好看。等完全没电了,用肉眼能直接看出来哪破皮了。