主要是便于区分,防止因为误操作导致事故发生,而且编号一定一般是禁止该编号的,防止调试错误导致事故发生!
这个规范的叫法是调度号。是供电公司为了准确确定开关的统一叫法,以方便运行人员能够很快的找到开关。
以2开头的为10kV侧开关,一般规定为:
201:为4#母线进线开关;211、212、213...为4#母线出线开关;
245:为高压联络开关
202:为5#母线进线开关;221、222、223...为5#母线出线开关;
201-9:为进线开关接地刀闸
201-2:为进线隔离开关
201、245、201-1的2是代表电压等级,在北京是指10kV电压,所以这三个编号全是10kV设备的编号;
201代表10kV第一路进线开关柜的断路器编号,245代表母联开关柜断路器的编号,这个开关是连接4#母线和5#母线的,所以编号245;
一般没有201-1这个编号,如果是10kV第一路电源计量柜母线隔离开关,则该隔离开关编号为201-41;如果是10kV单路供电,单母线运行时,电能计量柜母线隔离开关的编号为201-31;具体要根据现场接线方式确定。