几个小时断电,十几个小时后又来电,没跳闸,火线有电零线没电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-6 21:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般是晚上11点左右没电,到第二天下午四五点又来电了。
来电后又能坚持几个小时,到晚上10点11点又断电了。
连续几天了。插座里用电表测火线有电,零线没电。
断路器没有跳闸。断电的时候断路器出来的线那里是正常的。

我网上搜了一下,自我分析,应该是断路器出来后面某处火线的问题,火线虚接。零线是好的。
但是来电后能用好几个小时,断电后十几个小时才又来电,这个时间也太长了吧。这么长时间,肯定不是电线中段某处烧断再连上,肯定是哪里接头处接触不良,否则不会重复几天都这样。就是感觉这个断电来电周期也太长了,很奇怪。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-8-7 08:01:19 | 只看该作者
你首先检查电源进线端是否用电,如果用电把断路器换了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-8-7 08:35:56 | 只看该作者
应该是断路器的问题,如果是其他原因的不会自动恢复供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-8-7 09:25:06 | 只看该作者
径常有虚接的地方查查看

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-8-7 11:59:33 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-8-7 08:01
你首先检查电源进线端是否用电,如果用电把断路器换了!

从断路器出口另外拖了线出来,用了一个星期是正常的。
可以排除断路器了吧。

点评

那说明你原来电源有问题,可以考虑重新换条电源线!  详情 回复 发表于 2016-8-9 17:49

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-8-7 12:00:06 | 只看该作者
停听看 发表于 2016-8-7 08:35
应该是断路器的问题,如果是其他原因的不会自动恢复供电。

从断路器出口另外拖了线出来,用了一个星期是正常的。
可以排除断路器了吧。
如果是虚断虚接的话,几个小时十几个小时好像时间长了点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-8-7 19:52:16 | 只看该作者
难道有时控开关  这么准时   

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-8-9 17:49:57 | 只看该作者
putao38 发表于 2016-8-7 11:59
从断路器出口另外拖了线出来,用了一个星期是正常的。
可以排除断路器了吧。

那说明你原来电源有问题,可以考虑重新换条电源线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-8-9 22:57:00 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-8-9 17:49
那说明你原来电源有问题,可以考虑重新换条电源线!

断路器出来的位置是正常的。
但是再延伸出去就到墙里了。难道是墙里有问题,关键是这个时间太长了,不是一般的断线,估计是那里接头接触不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-8-10 10:27:29 | 只看该作者
估计是穿线管内或接线盒内的接头有接触不良现象,接通几小时后用电使虚接点发热然后断开,冷却后有虚接接通!