我这儿一台空压机55KW三相异步电动机,星三角启动,有两台CDC6-115接触器,一台CDC6-80接触器,现在启动的时候星星接触器动作9秒后,星接触器断开,断开的时候能看到接触器触点那儿有火花,三角形接触器动作,瞬间,主机就跳,报故障时主机短路,短路电流850A,请问这主要是因为什么?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-9-17 17:34:01 | 只看该作者
杨喆 发表于 2016-9-16 21:44
接线顺序都正确,偶尔有时候也能启动,电流也正常,只是有时候停下来,在启动是星星转换三角形的时候就报 ...

星点接触器没打开,三角形接触器就闭合了,你再检查辅点的断开接通配合情况,一定要先断开,再接通,严格按星三角图纸施工,希望对你有帮助

点评

楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下  详情 回复 发表于 2016-9-20 07:45

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-9-16 21:44:16 | 只看该作者
zhangbin028 发表于 2016-9-16 14:26
请检查主接触器和三角形接触器下面的电机6个抽头的接线顺序

接线顺序都正确,偶尔有时候也能启动,电流也正常,只是有时候停下来,在启动是星星转换三角形的时候就报故障,短路故障

点评

星点接触器没打开,三角形接触器就闭合了,你再检查辅点的断开接通配合情况,一定要先断开,再接通,严格按星三角图纸施工,希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-9-20 07:45:17 | 只看该作者
zhangbin028 发表于 2016-9-17 17:34
星点接触器没打开,三角形接触器就闭合了,你再检查辅点的断开接通配合情况,一定要先断开,再接通,严格 ...

楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下

点评

楼主什么情况?分享一下我们也好好学学,对以后处理故障有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-16 07:24:10 | 只看该作者
那个接触器火花大?    开张线路图和实物图看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-16 07:24:19 | 只看该作者
那个接触器火花大?    开张线路图和实物图看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-9-16 14:26:12 | 只看该作者
请检查主接触器和三角形接触器下面的电机6个抽头的接线顺序

点评

接线顺序都正确,偶尔有时候也能启动,电流也正常,只是有时候停下来,在启动是星星转换三角形的时候就报故障,短路故障  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-9-17 07:33:24 | 只看该作者
调整时间为12秒和查看接触器的触桥触点看看.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-9-17 09:46:29 | 只看该作者
主要是切换不正常,引起故障!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-9-17 19:54:24 | 只看该作者
接触器到电机接线错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-9-18 08:41:45 | 只看该作者
根据楼主的叙述,可能是线路有虚接的地方!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-9-22 18:09:37 | 只看该作者
zhangbin028 发表于 2016-9-20 07:45
楼主还没有处理好吗?处理好了分享一下

楼主什么情况?分享一下我们也好好学学,对以后处理故障有帮助

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册