  1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
  2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍)
  3、变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为5.8%);6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%)
  4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
  5、380V三相电机额定电流为容量和2倍
  6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
  7、铜排载流量估算表
  铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
  S≤100I=3.5S;200<S≤600I=2.5S
  100<S≤200I=3S;S>600I=2S
  注:铜排厚度越小,每mm2载流量就越大.
  8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
  额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍.
  9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
  一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
  估算举例:
  一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%,低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
  低压电容补偿容量约为Q=1250*1/3=420kVar.
  因此,高压电流互感器选75/5;
  低压电流互感器2000/5,2500/5;
  断路器选断流能力不小于35kA即可;
  补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar.
  注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。