复合开关的基本工作原理是将可控硅与磁保持继电器并接,实现电压过零导通和电流过零切断,使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅开关过零投切的优点,而在正常接通期间又具有接触器开关无功耗的优点。其实现方法是:投入时是在电压过零瞬间可控硅先过零触发,然后再将磁保持继电器吸合导通;而切除时是先将磁保持继电器断开,可控硅延时过零断开,从而实现电流过零切除。

其工作原理是:线路要接通时,可控硅先接通,可控硅接通后继电器跟着接通。继电器接通后可控硅就被短路了,控制信号就将可控硅断开,此后继电器一直工作。线路断开时类似,可控硅先接通(此时继电器仍然在接通状态),然后继电器断开,等继电器完全断开后,可控硅再断开。

因为可控硅通、断的时点可以精确控制,并达到零电流通、断的理想状况,从而在通、断时避免了浪涌电流的产生;

继电器的通、断,都是在可控硅工作时进行的,触点两端是在零电压下通、断的,避免了触点上产生的火花;

磁保持继电器只是在动作时需要能量驱动,不动作时靠磁场保持其通、断状态,线包不需要电流,所以功耗非常低。

由此,复合开关解决了接触器的3个重大缺陷。

但是,复合开关的主要电流通路是继电器,可控硅只是短时间的过渡,所以复合开关的开关速度是由继电器决定的,继电器的开关速度,决定了复合开关的工作速度。(复合开关中,可控硅散热器极小,不能长时间有电流,否则就会烧毁。)

继电器与接触器实际上是同类开关元件,其工作原理一样,只是应用领域不同而采用了不同的名称。一般的,信号系统中叫继电器,动力系统中叫接触器。接触器也可以叫大电流继电器。

既然是取代接触器的,动作速度也很接近,(继电器的开关频率比接触器略高一点,但仍然同处秒级)。所以复合开关是达不到动态补偿的速度要求的。也就是说使用了复合开关,不能等同于电容柜是动态补偿了,只是使电容补偿柜性能得以提升: 避免投切时的浪涌电流;避免了触点的电火花,不会出现触点烧结,不产生火花干扰;降低了接触器的功耗(接触器线包的功耗通常为6-10w,复合开关功耗仅仅0.1-0.3w)。

当然,有人一定要把用了复合开关的补偿柜称之为动态补偿柜,那我们也毫无办法.