电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17879|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 空开为什么发出嗡嗡声?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-14 07:50:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hf97542 于 2017-3-17 10:46 编辑

我有一个25A的空气开关,一开5500w厨宝,就发出嗡嗡的声音,关了厨宝就没有声音了,螺丝已经拧紧,换过空开还是有声音,这是什么原因

我换了一个32A空开,打开5500W厨宝,空开还是有嗡嗡声,然后我又同时打开同一路的热水壶,奇怪了,空开不响了,关了热水壶,空开又响了,两个一起开,空开反而不响了,这是怎么回事?


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-14 08:54:00 | 只看该作者
这应该是接触不良导致的火弧声音  空开小了,25A 不要超过5000W 选用32A的 电流过大

点评

用40A的会不会太大,4平方的电线  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:47
螺丝拧紧了,空开也换过了,  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:08:25 | 只看该作者
鲁鲁007 发表于 2017-3-14 08:54
这应该是接触不良导致的火弧声音  空开小了,25A 不要超过5000W 选用32A的 电流过大

螺丝拧紧了,空开也换过了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-3-14 11:47:59 | 只看该作者
鲁鲁007 发表于 2017-3-14 08:54
这应该是接触不良导致的火弧声音  空开小了,25A 不要超过5000W 选用32A的 电流过大

用40A的会不会太大,4平方的电线

点评

32A的空开,太大了起不到作用  详情 回复 发表于 2017-3-15 08:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-14 12:01:22 | 只看该作者
25 A的有点小

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-15 08:55:32 | 只看该作者
hf97542 发表于 2017-3-14 11:47
用40A的会不会太大,4平方的电线

32A的空开,太大了起不到作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:46:01 | 只看该作者

我换了一个32A空开,打开5500W厨宝,空开还是有嗡嗡声,然后我又同时打开同一路的热水壶,奇怪了,空开不响了,关了热水壶,空开又响了,两个一起开,空开反而不响了,这是怎么回事?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-6-11 01:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表