1、在一个项目下插入两个300plc(一主一从)


西门子300之间如何进行MPI全局通信


2、打开主站PLC的硬件配置

双击CPU-----MPI属性----新建接口---波特率187.5、站地址2


西门子300之间如何进行MPI全局通信

3、打开从站PLC的硬件配置

双击CPU-----MPI属性----新建接口---波特率187.5、站地址3

西门子300之间如何进行MPI全局通信

4、硬件配置都完成后回到“项目管理器”界面,点击“组态网络”

西门子300之间如何进行MPI全局通信

5、点击“MPI”线,右键----定义全局数据


西门子300之间如何进行MPI全局通信

6、选中第一个框架 右键—插入CPU

西门子300之间如何进行MPI全局通信

7、选择要插入的CPU


西门子300之间如何进行MPI全局通信

8、选中如下图所示 建立主站的发送区

西门子300之间如何进行MPI全局通信

9、选中如下图所示  建立从站的接受区

西门子300之间如何进行MPI全局通信


然后依次设置主站的接受区和从站的发送区

表示含义:

第一行:CPU315-2DP(ZHU)的MW0作为发送区  CPU315-2DP(CONG)的 QW4作为接收区

第二行:CPU315-2DP(ZHU的QW8作为接收区  CPU315-2DP(CONG)的MW10作为发送区

西门子300之间如何进行MPI全局通信

10、点击“编译”  

西门子300之间如何进行MPI全局通信

11、回到“组态网络”界面下点击“保存编译”。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-3-15 21:45:49 | 只看该作者

7、选择要插入的CPU


