电热管星形接法,总是漏电跳闸,但又查不出来。怎样才能查出哪漏电呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-6 15:15:42 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共42根管子,42千瓦,一起动就跳闸,三根火线和烤房(铁皮做的)一量蜂鸣档就响,查了好几遍都不好查出来。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-6 17:08:51 | 只看该作者
这个需要进行分组测试,先分几组,排除没有问题的组,然后在有问题的组里面再进行分组,用兆欧表进行绝缘测试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-4-6 22:26:05 来自手机 | 只看该作者
谢谢,查出来了。我先把公共端截断分成三份,再用万能表,一端引出一根长线接到其中一根火线上,另一端接烤房铁皮,然后动电热管接头,当突然不响时,就有可能是漏电的地方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-8 20:03:43 来自手机 | 只看该作者
管子都是好的吗,查查每组管子对地绝缘,查出哪组后,再查这组的哪根管子坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-10 10:32:33 | 只看该作者
或者当时直接上摇表也行啊!

回复 支持 反对