电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13495|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 380V星形接法各线电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-15 07:47:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3根1千瓦电热管星形接法,公共端有电流吗?多少?跟3根火线上的电流一样吗?公共端如果接零呢?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-15 10:20:49 | 只看该作者
380V星形接法各线电流
如果三根管都是1千瓦星形接到380伏上,零线无电流通过,可以去掉,电热管两端的电压还按220伏计算,即1000/220,电流约为4.5安。
380V星形接法各线电流
如果接成三角形,电热管两端的电压会变成380伏,即原来的根号3倍,功率会变为原来的3倍,如果电热管额定电压是220伏的,很快就会被烧坏(大约5到10分钟左右)


回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-15 12:57:49 | 只看该作者
就看电炉丝功率是否一致

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:25:20 来自手机 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-4-15 10:20
如果三根管都是1千瓦星形接到380伏上,零线无电流通过,可以去掉,电热管两端的电压还按220伏计算,即100 ...

你的意思是公共端不接零时4.5A,接零后公共端无电流吗?

点评

4.5安是流过各个电热管中的电流,如果三根电热管电阻完全相等(,220伏 ,1000瓦的电热管电阻约为48欧)接了零线也是无电流通过的,零线可以省掉,在实际应用中,没有两根电阻完全一样的电热管(会有1%到3%)左右的误  详情 回复 发表于 2017-4-15 21:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-15 21:04:54 | 只看该作者
zrc 发表于 2017-4-15 19:25
你的意思是公共端不接零时4.5A,接零后公共端无电流吗?

4.5安是流过各个电热管中的电流,如果三根电热管电阻完全相等(,220伏 ,1000瓦的电热管电阻约为48欧)接了零线也是无电流通过的,零线可以省掉,在实际应用中,没有两根电阻完全一样的电热管(会有1%到3%)左右的误差,零线中会有微弱的流通过的,但可以忽略掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-15 21:48:43 来自手机 | 只看该作者
不接零线,公共端(星点)电流多大

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-15 21:59:01 来自手机 | 只看该作者
我前几天做了个烤房(42千瓦),星接,不接零线,只接三火,用钳形表量三火和公共端四根线,电流都差不多,都是66A左右。如果星点接零线,假如平衡的话,不是没电流吗?怎么跟实际测量不一样呢?我测量这些就是考虑用线的粗细。