  最近单位有台真空泵无法正常启动,经过排查,现在已经正常,分享帮下经验。
  电机为55KW,三角接法,额定电流102A,通过软启动器CSXi实现平稳启动。
  出现故障为电机开始启动时,在规定时间内不能正常启动,软起故障报警,显示为极限启动时间或者极限启动电流故障,经过排查是电机连接片松动造成无法正常启动,后又修改下软起参数,设置如下:1.启动时极限电流为4倍
                                          2.电流斜坡设置为2.5倍,5S
                                          3.电机额定电流设置为100%
                                          4.软起停止时间为14S
                                          5.启动极限时间为12S
   经过调试后可正常运转,希望能帮到大家,希望大家说说还遇到过什么问题,分享下!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-16 12:55:29 | 只看该作者
学习了   期待更多的知识分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-21 15:48:13 来自手机 | 只看该作者
经验交流,顶起来

回复 支持 反对