 楼主| 发表于 2017-7-6 10:39:38 | 只看该作者
如果分析不出具体原因,也只能采用逐一排除法了,两个控制柜线可不少。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2017-7-8 15:37:42 | 只看该作者
这个问题帖子放在这,哪位大神有高招请指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-7-8 20:36:32 | 只看该作者
我这里也 遇到过,有时跳,有时不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:21:52 | 只看该作者
741806665 发表于 2017-7-8 20:36
我这里也 遇到过,有时跳,有时不跳

对策的方法,你是怎样处理的这个问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:39:36 | 只看该作者
从不同控制柜的两台空调开启总闸都会跳闸,可否判断主进户电源线不良,可能是接触不良,正常情况照明无大的冲击电流,使用ok,启动空调时电流较大,如有接触不良的情况可能产生较大的压降,导致空调无法启动。(其他空调可以启动可能是电源相良好)

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2017-7-15 11:06:27 | 只看该作者
有没有理论上可以推断故障点的看法,以上问题的3.4项目,讨论正确与否不要紧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2017-7-15 13:30:53 | 只看该作者
此贴问题点有高见的请指导!特别是3.4问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2017-7-17 09:23:34 | 只看该作者
此问题点还没有完全解决,不知是否有解答?

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
 楼主| 发表于 2017-7-19 09:58:26 | 只看该作者
这是一个好的交流平台,请大家边学习边交流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2017-7-26 07:56:04 | 只看该作者
这段时间使用正常,没有反应出现问题的现象,不过原因还是没有搞清楚。