电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 25980|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

总漏电开关跳闸,分的开关不跳请教?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-30 09:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 maoxinqiao 于 2017-6-30 13:25 编辑

朋友一个排挡电源开关跳闸,总是跳物业4级总开关160A漏电500ma(控制5家店铺总开关断路器),分闸4级100A漏电50ma不跳闸,总体布置情况是,物业160A总开关通过分闸断路器控制店内AB两个配电柜分闸4级100A漏电50ma,A配电柜控制100A开关控制室内照明 、厨房两个冰柜、大厅两台5p空调、大厅墙壁插座 B配电柜控制包厢两台空调,包厢插座 ,大厅服务区空调(较大)。
问题点1.启动 A 柜控制的两台空调,感觉是压缩机要启动时跳物业160A总闸,100A分闸不跳。
          2.启动 B 柜控制的两台空调,感觉是压缩机要启动时跳物业160A总闸,100A分闸不跳。大厅服务区空调使用正常。
          3.A柜控制的两个冰柜插上时控制柜内断路器合闸时,跳物业160A总闸,100A分闸不跳。拔掉冰柜插头,先合上开关再插上冰柜使用正常。
           4.首先是A柜控制的插座两级32A漏电开关也跳闸,逐一检查漏电故障排除。
           5.更奇怪的是将空调电源线直接插到插座上也跳物业160A总闸,32A分闸不跳。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:39:36 | 只看该作者
从不同控制柜的两台空调开启总闸都会跳闸,可否判断主进户电源线不良,可能是接触不良,正常情况照明无大的冲击电流,使用ok,启动空调时电流较大,如有接触不良的情况可能产生较大的压降,导致空调无法启动。(其他空调可以启动可能是电源相良好)

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-7-4 14:19:19 | 只看该作者
帮忙分析 1.冰柜全部插上送开关跳闸,先送开关再插冰柜正常,为什么?
         2.160A500MA下降100A30MA再次级32A30MA安装的空调启动时跳总闸160A,分闸不跳为什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-6-30 13:22:47 | 只看该作者
曾经芒然 发表于 2017-6-30 12:48
总开关160A最好不要用漏保,它所带的负载分布范围广,漏电是很难查的。

160A开关属于物业管理,我们只能建议,这个开关控制5个分闸断路器,5个店铺。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:25:25 | 只看该作者
请各路高手多多指教!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-30 12:48:35 来自手机 | 只看该作者
总开关160A最好不要用漏保,它所带的负载分布范围广,漏电是很难查的。

点评

160A开关属于物业管理,我们只能建议,这个开关控制5个分闸断路器,5个店铺。  详情 回复 发表于 2017-6-30 13:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-30 12:58:22 | 只看该作者
建议采用逐排除法      

点评

如果跳闸只是跳本店也没有问题,可以检修,这个跳总闸,影响另外4个店铺的用电。  详情 回复 发表于 2017-6-30 13:28
逐一排除法应该可行,大体方向确定比较好,两个控制柜配电太多会要比较多时间。  详情 回复 发表于 2017-6-30 13:20

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-30 13:20:27 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-6-30 12:58
建议采用逐排除法

逐一排除法应该可行,大体方向确定比较好,两个控制柜配电太多会要比较多时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-6-30 13:28:38 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-6-30 12:58
建议采用逐排除法

如果跳闸只是跳本店也没有问题,可以检修,这个跳总闸,影响另外4个店铺的用电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-30 14:37:09 来自手机 | 只看该作者
要么说服物业换160A漏保,要么花精力去排查,也许问题不止你一家的。频繁跳闸物业也应该重视,合作解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-7-5 08:36:50 | 只看该作者
这两天故障自动消失,供电都恢复了正常,也没有检修什么地方,可是上面的问题可能还存在,如果再次发生如何对策?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2017-7-5 13:57:17 | 只看该作者
问题还没有找到根本原因,没有真正解决问题,总得要有个办法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-7-5 14:14:01 | 只看该作者
建议采用逐排除法

回复 支持 反对

使用道具 举报