   下面是针对绘制顺序功能图时常见的错误提出的注意事项:
    1)两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们隔开。
    2)两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们隔开。
    3)顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态,这一步可能没有什么输出处于1状态,因此在画顺序功能图时很容易遗漏这一步。初始步是必不可少的,一方面因为该步与它的相邻步相比,从总体上说输出变量的状态各不相同;另一方面如果没有该步,无法表示初始状态,系统也无法返回停止状态。
    4)自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程,因此在顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环,即在完成一次工艺过程的全部操作之后,应从最后一步返回初始步,系统停留在初始状态,在连续循环工作方式时,将从最后一步返回下一工作周期开始运行的第一步。
    5)如果选择有断电保持功能的存储器位(M)来代表顺序功能图中的各位,在交流电源突然断电时,可以保存当时的活动步对应的存储器位的地址。系统重新上电后,可以使系统从断电瞬时的状态开始继续运行。如果用没有断电保持功能的存储器位代表各步,进入RUN模式时,它们均处于0状态,必须在OB100中将初始步预置为活动步,否则因为顺序功能图中没有活动步,系统将无法工作。如果系统有自动、手动两种工作方式,顺序功能图是用来描述自动工作过程的。在系统由手动工作方式切换到自动工作方式时,如果满足自动运行的条件,需要将初始步置为活动步,并将非初始步置为不活动步。
    在硬件组态时,双击CPU模块所在的行,打开CPU模块的属性对话框,选中“保持存储器”选项卡,可以设置有断电保持功能的存储器位(M)的地址范围。