楼房的避雷针地线和家里插座的地线可以连接在一起吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-6 09:45:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地
接地是一个很容易让人忽略的问题,由于在多数情况下(有少数设备接地不达标根本就无法启动)接地质量好坏,甚至接地与否并不影响电器的正常工作。久而久之很多人逐步把接地当作儿戏。
做为家庭里的接地,其主要目的就是保护人身安全。既然要保护人的安,就要让地线始终保持在零电位。而防雷接地是一较为特殊的接地形式,它只有在建筑物被雷击到时才能显示其存在的价值。雷电的能量是非常可怕的!“万伏”“千安” 这些巨大的单位在雷电里可能只是小儿科。
楼房的避雷针地线和家里插座的地线可以连接在一起吗?
假如我们所在的大楼遭遇了一万伏的雷电,那么在雷击的瞬间,楼顶的避雷针或避雷带上会感应出很高的电压,从这里到接地体之间的电压会逐步降低,如果你住在十层楼的第五层,那么通过五楼位置的接地线(一般是用十毫米左右直径的圆钢)就会带有相当于楼顶一半的电压,如果冾好你把家里的地线接到这里,就会把这个可怕的电压引进家里,尽管这个时间很短暂,而且发生的概率也很低,可一旦发生,烧毀电器或致人死命应该是轻而易举的事。
所以家里的地线还是要老老实实“ 走自己的路”,既使你住在一楼,你接线的位置和大地之间很可能也存在电位差。从楼顶到入地前的这一段导体,可以被理解为一串电阻,当巨大的电流通过时,电阻稍大的部位(比如引下线和接地体的连接处)就会产生较大压降。因此切莫图一时省事而埋下隐患。最后再顺便说一下,防雷接地电阻<10Ω就可以,家庭接地标准应<4Ω,也是有很大差距的。