电压互感器回路电缆截面选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-30 17:01:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该变电所110kV出线有1回用户专线,有功电能表为0.5级,电压互感器回路电缆截面选择时,其压降应满足哪项要求?根据是什么?( )
A.不大于额定二次电压的0.20%
B.不大于额定二次电压的0.30%
C.不大于额定二次电压的0.50%
D.不大于额定二次电压的1.00%
解答:依据《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017
8.2.3-2:电能计量装置的二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%
本题选项A正确
电压互感器回路电缆截面选择

回复