发表于 2019-10-22 22:57:31 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今天,去帮一家奶茶店检查线路,去到了解情况后,是有时候跳分闸,有时跳总闸,,情况是,该路漏电开关分四个支路,两个支路供两个三开单控,共有五条控制线,一路上一个天花插座,一路漏电出来的主线插座 ,刚开始用表测主线插座,发现零火短路,马上拆插座线,发现零火还是短路,后来又拆漏电端,用表测,还是短路,就以为是漏电出来这根主线零火短路了,后来,用两根另的线,连接到主线插座这里,这时,漏电不跳了,然后,把支路的开关线接上去测试,马上又跳了,然后又打五根控制线,全拆下来,试一根就跳一根,我眼都大了,差不多,知道是天花上面的事了,但是,为什么全部都跳?难道五根全部短路?上天花查了半天,只发现一个筒灯搭铁(绝缘烧坏搭在龙骨上了),把这个搞好下去试灯,这时全部正常。
        回来后,我就想,当时,是不是零线搭铁了,才会全部一通电就跳?如果是这个控制线接头搭铁的话,应该是测试到这一路才会跳,而其它的控制线应该正常,不会跳才对,这就是零线对地短路,与控制线对地短路的区别吗?老师傅们 ,我思考对吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-23 10:15:57 来自手机 | 只看该作者
零线进灯的负作用

回复 支持 反对

使用道具 举报