高压电机维修的电机该如何检查?
●高压电动机的定子线圈在修后或更换后,为了确保高压电动机在修理后可靠使用,应对其定子线圈做必要的试验。试验主要分为导体的直流电阻和线圈的绝缘强度两个方面。
值得注意的是高压电动机投入运行前的检查,可用2500V摇表测量其绝缘值,最低要求是1MΩ/kV,如果绝缘值过低则需要对定子线圈绝缘进行烘烤。方法有:用电动机本身的烘烤加热板、加热管或加热带进行烘烤;如本身没有加热设备,对于开启式电动机,可将防护板拆除,用红外线灯泡放进电动机内部进行烘烤;对于全封闭式电动机可用通入低压三相380V电源进行烘烤,烘烤时一定要将安全措施做好。待电动机的定子绝缘值上升到合格程度后,可以停止烘烤,将电动机投入运行。
对于线圈只做清理的正常中修,一般是做预防性试验,测量线圈的直流电阻和耐压试验。使用直流双臂电桥测量线圈导体的直流电阻,三相之间的偏差不应大于2%;线圈绝缘做工频交流耐压试验,耐压值为1.5倍额定电压,时间1min,如线圈绝缘在试验中发现不正常现象时,则应进一步对其做介质损试验。
高压电机维修技术要求
如果修理中对线圈绝缘进行过局部处理,可参照预防性试验来做。如果局部更换线圈,更换的部分在与原线圈连接前要单独做试验,耐压值2.5倍额定电压,与旧线圈连接后再做试验与预防性试验相同。
如果定子线圈进行了整体更换,则线圈绝缘的工频交流耐压值为2.5倍额定电压,时间1min。线圈导体直流电阻使用双臂直流电桥测量,三相能分开时,尽量分开来做。
▲延伸阅读:
高、低压电动机是按其额定电压的高低来区分的。当电压超过500V时,称之为高压。因此,电动机的额定电压为低压时就是低压电动机,电动机的额定电压为高压时就是高压电动机。
常用低压为三相380V及单相220V,而在大、中型企业中,由于设备的容量较大,除了低压外通常还要使用到6kV或10kV的高压。
当电压一定时,电动机的功率越大则其电流越大。所以,当电动机的功率较大时(一般超过200kw以上),就要考虑使用高压电动机。这样做的目的一是为了减少制造成本,二是为了使用的方便。如一台600kW、 2极的异步电动机,如做成380V的使用电压,其额定工作电流达到1043A,该电动机在制造时其定子绕组铜棒,由于通过的电流较大,焊接要求很高,制造工艺复杂,因而成本较高,比相同容量的高压电动机造价几乎翻一倍。且使用时由于电流大,供电电缆导线截面积很大而且长度不能太长,对接线的要求较高,所以使用很不方便。
但是,当电动机改成6000V的使用电压时,其工作电流仅70A左右,无论是制造还是使用,都带来很大的方便。