点动电路和自锁电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-25 20:22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们看图中这是一个点动电路,也就是我们所说电力拖动。看懂电路图首先要知道如何控制接触器,图中左边的就是一个点动,SB代表按钮,KM交流接触器,需要一个220V的电源,按下启动按钮SB:KM线圈得电接触器的主触点,辅助触点同时闭合。
点动电路和自锁电路图
我们接着看右边的电路这个是自锁电路,什么是自锁:按下启动按钮电路就能够自动保持持续通电,这种电路分为主电路和控制电路,一般用来控制电机的运转:大家看下图主回路:U--V----W:三相电,QS断路器,KM接触器,FR继电器。控制回路:L火线,SB1常闭停止按钮,SB2常开启动按钮,KM接触器辅助常开触点,FR热继电器常闭触点,KM线圈。当按下SB2启动按钮接触器线圈得电接触器主触点辅助触点闭合,这时候接触器保持吸合,电机开始运转,控制部分火线经过SB1常闭到KM辅助触点到热继电器FR,到接触器线圈行程一个回路。
点动电路和自锁电路图
讲过自锁电路接下来我们讲接触器互锁正反转,两个接触器控制一台电机的正反转,这里就需要两个接触器一个正转一个反转控制,主电路部分接触器1是U----V----W,而接触器2就是W----V-----U,三相电机要想改变电机转向只需要改变其中两项的相序就可以改变电机的转向,控制电路,我们先看正转是不是和我们上面介绍自锁电路一样只是串了KM2常闭,接下来看反转也是一个自锁电路串了KM1常闭,当正转启动的时候反转无法启动,原因:正转运行的时候反转电路串KM1常闭,正转运行KM1常闭就变成了断开的所以无法启动KM2。同样的原理反转启动的时候正转串KM2常闭当KM2吸合常闭就变成断开的所以正转无法启动,接触器互锁正反转优点,安全,不会形成短路,缺点,无论正转反转都需要停止以后才可以启动另一个。