电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6159|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

剩余电流互感器报警怎么处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-19 15:37:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安装完剩余电流式电气火灾探测器开通调试时,往往会出现因配电线路布设、接线等问题造成的探测器检测电流大而报警的问题。
一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感器时不规范导致主机报警,此时应尽快进行线路查看并纠正,消除误报警情况。
产生漏电的常见情况:
1、互感器零线方向穿反;
解决办法:检查零线,搞清楚出线方向,正确穿过互感器。
剩余电流互感器报警怎么处理
2、互感器用户侧负载零线由于破皮、绝缘老化、接头包裹不严等原因导致对地绝缘不良。
剩余电流互感器报警怎么处理
3、互感器用户侧零线重复接地;或零线、地线混用,造成人为漏电。
剩余电流互感器报警怎么处理
4、互感器用户侧零线有负载接到互感器前的相线,即保护区域以外的其他线路与用户侧“共零”。这种为了敷设方便的不规范线路安装非常常见。哪怕只是走廊或强电电井里的几个灯泡,就足以造成探测器报警(一个25W的灯泡产生的电流在200mA左右)。
剩余电流互感器报警怎么处理
5、同一配电箱内,不同路监测的电流互感器后线路串电(包括火线和零线)。
剩余电流互感器报警怎么处理
6、不同配电箱出线的零线跨区混用,不同配电箱出线的零线并接或通过其他途径间接搭接。
剩余电流互感器报警怎么处理
7、剩余电流探测器安装选点错误,如下图:只有总进线处及供电1、2、3 路可以装设漏电保护装置(并要确保它们后面都是各自独立的),其他位置都无法装设,包括所有三个配电箱。

剩余电流互感器报警怎么处理


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-3-20 03:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表