   继电器动作频繁,触点的压力又比较小,常出现触点磨损过快的问题。感性负载电路中,触点断开时电感的储能引起电弧和火花,可采用RC消火花的方法来解决。RC消火花电路一般用于直流继电器,因为交流电路中电流自然过零,分断电弧也多在自然过零时自行熄灭,因此交流继电器可以不用消火花电路。
   图1中虚线框内是一种半RC吸收电路,RC元件并联在继电器触点的两端,使电感中的能量不通过触点而通过RC,但它只吸收触点断开时产生的自感电势。图中虚线框外是一种全吸收电路,在触点断开时自感电势经过二极管VD在负载rL上消耗掉,应用中选择以上任意一种电路即可。
超实用的继电器消火花电路图
   图1 消火花电路
   RC参数靠实验或经验来决定,对于3A以下的电路,可使用一个47Ω的电阻器和一个0.1μF的电容器组合;对于3-5A的电路,可使用两组并联的RC电路。使用二极管时耐压要够,正负极应连接正确。消火花电路应紧靠继电器触点安装,接线应尽量短,以保证消火花电路的效果。