电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2352|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

32A开关送电跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-28 14:39:42 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32A开关早晨送电跳闸,隔几天跳一次,什么原因?测正常使用电流10A左右。

IMG_20200728_084917.jpg (50.67 KB, 下载次数: 204)

IMG_20200728_084917.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-7-28 14:40:45 来自手机 | 只看该作者
设备6这个开关跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-7-30 21:01:03 来自手机 | 只看该作者
如果是周期性的,肯定下面带的负载有定期切换的,要是随机的话,那就有设备虚接地,不然先换个空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-8-2 00:35:25 来自手机 | 只看该作者
看是不是虚接    发热    跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:31:11 | 只看该作者
换大的开关50A就不跳了。