楼主
发表于 2013-3-23 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天,我们安装漏电开关主要是给打包机安装(打包机三相四线),一个曾经是电工的打包负责人对我们说,这个地线不能接在漏电出线端,这样打包机一旦漏电它不会跳闸起保护作用 的,应该接在漏电开关的进线端。当时我们新手一头雾水,心想这样有区别? 但是要是接220V的就要从下端取零线(地线变成零线了)   后来我们回电房实验了下不过用的事2P的漏电开关, 将电钻火线接下面,零线接上面,工作起来就跳闸 ,我们将两根导线从漏电下端接好, 放在水里跳闸了。之后把零线放在上面 结果不跳。求高手解释下怎么回事。我还不明白原理

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-23 21:13:50 | 只看该作者
地线当零线,接漏保肯定跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-3-25 11:24:26 | 只看该作者
安装漏电开关时,零线和地线不能共用。漏电开关[浏览次数:约4102次]  漏电开关,即漏电电流保护开关,是指带有漏电保护功能的断路器,能够自动切断电气设备接地故障线路,保护人身安全,是照明及其它低压电路中不可少的低压开关电器。漏电开关的正确安装使用,是决定能否发挥保护性能的关键。 目录漏电开关的原理漏电开关的接法漏电开关技术规格漏电开关的原理  用电设备正常运行时,相线与N(零线)进入零序电流互感器的电流相等,方向相反,两电流在互感器中产生的磁通相互抵消,互感器二次侧无感应电流信号输出,开关维持导通状态;当设备出现相对外壳漏电故障,相线电流在互感器中产生的磁通大于N线电流产生的磁通,零序电流互感器中出现剩磁通并感应出电流信号,经放大后驱动开关执行机构跳闸,切断电源。
  可见,使漏电开关起到保护作用,零序电流互感器中不可缺少剩磁通,即相线电流大于零线电流是必要条件。要满足这一条件,安装接线必须正确,否则达不到预想效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-25 11:25:03 | 只看该作者
参考一下,慢慢思考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-4-1 20:10:51 | 只看该作者
漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。