给刚入门电工朋友的建议

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-9 09:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 科技变革 于 2013-4-9 09:53 编辑

入门必备三本书,一是《维修电工初级教材》,重点看低压电器、异步电动机、电动机简单控制线路这三章,然后通过现场认知,熟悉电源接触器、电动机等的简单使用,分清主电路和控制电路的区别。二是《电工实用电路300例》,里面都是些很常用的经典线路,把这本书仔细看几遍,然后和工厂里的设备及你肚里的知识统一起来,加强认识,做到烂熟于心。三是《电工手册》,这是本无私的师傅,有什么不懂的或者纯记忆方面的知识就去查查上面吧。

面对设备电气故障应该怎么办?首先问操作人员,尤其是老操作人员,虽然他不懂电路,但是他很熟悉工艺,可以给你很大的帮助,基本上能判断出故障在哪个方面(尤其是输入方面是否齐全),这样你就轻松了。假设操作人员只能说出一些故障现象,如果故障对生产有损失而且不可消除,那就断电吧,根据操作工提供的故障现象,一点点检查,个人感觉这个时候就有点瞎猫撞死老鼠的味道哈。

不过大部分的故障都可以通过工艺方法在避免损失的条件下再现故障现象,这个时候就可以在保持通电的情况下检查:

现举例说明通电检查步骤:
故障现象:电动机不转(没烧情况下,用手摸下烫不烫)。
故障处理方法:正常通电操作后,首先去看接触器:
1,接触器如吸合,则为主电路问题,去查电源电压是否正常,空开是否跳开,接触器接点是否牢固,接触器输出到电动机之间线路是否断开等等,总之是主线路故障,主线路故障一般比较好查,注意安全就行了。

2,接触器如没吸合,则是控制电路问题,去查plc使接触器吸合的那个输出指示灯亮不亮。(现在的设备控制电路大部分都是PLC控制,PLC你可以认为就是一个大控制柜,里面线路是通过程序编制的,你只需要在PLC上输入按钮和传感器信息,PLC就输出电压信号到接触器。)亮就说明从PLC的输出点到接触器的线圈之间的线路断了或者接触器坏了,依次量电压就行了,常开
触点间的电压应该是电源电压,常闭触点之间应该没有电压,别量电阻,因为线路有电。不亮就说明是PLC输入有问题,比如启动按钮坏了,限位开关断开了等,这都可以从PLC的输入指示灯上看出,如果你确信输入信号都有,就是没有输出,那就是PLC坏了,不过这个可能性不大,输入信号不全的可能性最大,比如这个电动机启动是否有特殊的前提条件,比如必须打开什么电磁阀才能启动等等,所以多熟悉工艺对电工维修绝对有好处的。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-4-21 17:45:33 | 只看该作者
现在很多电工,一进来就提这样那样的问题,连电工入门都不看,电阻电容等基本元器件与基本电路都不学,连续相线零线都分不清,线电压相电压也不分,有的电笔万用表都不会用,一上来就这电路那电路,呀!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-7-19 16:43:36 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-5-11 20:23
我补充1点,接触器能吸合,三相电机不转。该先检查接触器上桩头有没有缺相,如果没有就拆开下桩头的两根出 ...

回火怎么查

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-10-8 16:48:27 | 只看该作者
我也是刚刚干这一行的,特别想学点知识,这样在实际中能力就提高了。谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-4-9 13:52:57 | 只看该作者
:)面对设备电气故障应该怎么办?首先问操作人员,尤其是老操作人员,虽然他不懂电路,但是他很熟悉工艺这点我赞同 哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-4-12 13:38:14 | 只看该作者
的确是这么回事,我一般有故障先问操作人员大概什么情况,哪里出的问题,或者有什么现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-4-29 21:40:19 | 只看该作者
:):):(:D:$:Q

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-5-11 13:21:21 | 只看该作者
不错,这三书我都有,我都认为电工都配着

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-5-11 20:22:50 | 只看该作者
我补充1点,接触器能吸合,三相电机不转。该先检查接触器上桩头有没有缺相,如果没有就拆开下桩头的两根出线(留一条在接触器上),再吸合接触器检查下桩头有没有缺相,如果没有缺就检查拆开的那两根线有没有回火。这样子接触器问题,线路问题,电机问题,马上就能够判定了。:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-5-11 20:23:11 | 只看该作者
发表于 2013-5-11 20:27:14 | 只看该作者
再补充2点,PLC输出有些也串联了行程开关,温度开关,速度开关,,,,的常闭,还是顺路检查好些!免得走弯路。:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-3-19 20:57:50 | 只看该作者
谢谢你的知识,我正在学习,做梦都在学,我先学理论,

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-5-25 23:51:03 来自手机 | 只看该作者
支持一下吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-7-8 12:29:48 来自手机 | 只看该作者
楼主,能说下那三本书的出版信息吗?一搜好几本,不知道买哪本了。谢谢啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-7-8 12:29:48 来自手机 | 只看该作者
楼主,能说下那三本书的出版信息吗?一搜好几本,不知道买哪本了。谢谢啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-9-3 14:58

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表