首先要说明一点,我这里说的地线是三相五线的保护零线。地线(保护零线)是不存在漏电的说法的。就算保护零线的绝缘外壳破损,而且保护零线带电,人体触碰到也是没事的。如果保护零线断了,就另当别论。

如何判断是火线漏电还是零线漏电

如何判断是火线漏电还是零线漏电,有三个方法供你参考。

第1个是测量法。

这个操作需要具有一定的电工基础。

断开电源,同时切断火线和零线。断开设备与电线的连接,用兆欧表或者万用表测量火线与地线的电阻。测量结果绝缘阻值应该大于0.5兆欧,正常的应该是无穷大。0.5兆欧只是最低要求,绝缘组织应该越大越好。

如果火线和地线的绝缘阻值大于0.5兆欧,那说明火线没有问题。反过来也就说明了是零线的问题。

第2个方法。

拆掉负载的电源,然后合闸送电。如果还跳闸说明是火线的问题,如果没跳闸就是零线的问题。

拆掉负载的电源就形不成回路,所以如果是漏电跳闸,就只有火线漏电。

第3个方法。

断开电源,调换漏电保护器出线端的零火线。继续送电,如果不跳闸,说明漏电的是火线。

如何判断是火线漏电还是零线漏电

因为零线对地电位为0或者很小,把之前的火线变成了零线,如果只是有微弱的漏电,那是不会跳闸的。