火线六平方零线四平方能不能带得起四台一点五匹的空调?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-5 11:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先需要指出一个错误,火线六平方、零线四平方这种做法是不可取的。在家庭单相供电线路中,火线与零线上经过的电流是相等的,如果不相等的话势必引起漏电保护器的跳闸。因此,家庭线路中火线与零线的线径必须一致,否则就会造成浪费甚至引发危险。即使是三相动力配电,零线也不能小于火线的一半。此外,还有一些人在装修的时候选择地线都是2.5平方或者1.5平方,不管火线是2.5平方还是4平方。实际上,16平方以下的相线与地线的线径就必须一致。
接下来再算一算四台1.5P空调的功率有多么大。1P约等于735W,1.5P也就是1100W左右。4台1.5P空调的功率为4400W左右。有的空调还带有电辅热功能,每台空调的电辅热功率为800W左右,四台空调的电辅热功率为3200W左右。在冬季开启电辅热制热的情况下,四台空调同时工作的总功率为7600W左右。4平方的铜芯线明敷长期允许载流量35-40A左右,也就是可以承受7700W-8800W负载,这时是完全没有问题的。如果是暗敷的话,长期允许载流量25-32A左右,也就是可以承受5500W-7040W负载,这种情况下就有些吃力了。
不过,空调并不是一直以最大功率运行的,再达到设定温度之后压缩机停机或者降频,这时的功率是非常低的。如果四台空调不是同时开启,能够错开来开启的时间,四平方线就完全可以使用了。在家庭中,所有的电器并不会同时使用的,因此可以比较经济的布线。