(1)10kV配电系统 管廊专用变配电所10kV侧采用单母线分段不联络的接线方式,每座变配电所由就近的市政电网沿本工程管廊内专用桥架引入2路10kV电源,两路电源同时工作。当一路10kV电源因故退出运行时,综合管廊由另一路10kV电源所带变压器供电。 (2)变压器及0.4kV配电系统 根据用电负荷性质及综合管廊分区负荷容量,两座管廊专用地下变电站均采用双变压器型,0.4kV侧配电系统均采用双电源进线单母线分段联络形式。 本工程各个变电站内两台变压器互为备用。当一路0.4kV电源因故退出或变电所中有一台变压器因故退出运行,变电所另一台变压器应能负担其供电范围内全部二级负荷,三级负荷可根据需要切除。 供电方式采用树干式配电方式,为就近综合管廊每一防火分区中的双电源配电箱及照明配电箱供电。配电原则:消防、监控等负荷由不同段母排双电源供电,末端自切;其余负荷由变压器低压母排单电源供电。应急照明、监控系统等特别重要的负荷另设在线蓄电池作后备电源。 (3)变电站控制、保护、信号及合闸电源采用DC220V电源。 变电站进线设时限速断和过电流保护,电流电压测量,出线设时限速断和过电流保护,电流、电压及功率测量。低压部分均设有过负荷及短路保护。 (4)计量及补偿 ①在变电站高压侧设0.4kV专用计量柜,做总用电计量,低压侧主要回路装电度表,作分路计量。 ②在每处变电站0.4kV侧采用电力电容器集中自动补偿,补偿装置采用静电电容器组自动补偿装置,补偿后功率因数达0.9以上。综合管廊照明灯具采用电子镇流器型荧光灯,以提高功率因数。
|