火和零线对调后不再跳闸,这是火线对地短路或漏电所致。
在有漏电保护的系统里,如火线漏电电流刚刚超过30mA,而零线完好不存在漏电情况。这时把火线零线交换位置,火线不再漏电,原先漏电的火线改作零线后,由于电压从220Ⅴ降至0v或很低的电压,所以漏电电流也会同比例下降。
假如原先火线漏电电阻为2200Ω,在220电压下可产生100mA漏电流。当把火零对调后,新的火线不再漏电,而新零线即使带有10V电压,其漏电电流也仅为10/2200=4.5mA,尚不足以推动漏保跳闸。
在没有漏电保护器的系统里,如火线对地短路(常见的有地埋电缆火线外皮破损直接触到土壤),有时电流可达百A以上,空开会因过载跳闸。如把火线零线对调,和上述漏保情况类似,火线不再漏电,而零线对地呈等电位或低电位,所以既使漏电其电流也大都降至空开的动作电流以下,故不再跳闸。
不过这种方式虽暂时解决了跳闸问题,但决非常久之计。因为很多电器的开关都接在火线上,两线对调会增加触电危险,而且火线和零线的颜色也是不一样的。所以还是要认真检查彻底排除故障,真正确保安全。
|
|