电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2922|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电气线路维护检修时要做好哪些安全措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-28 07:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1、凡电气检修必须根据检修内容制订具体的有针对性的安全施工措施,贯彻到每个施工人员,并签字留名,无签字者不准参加检修。
      2、凡电气检修,检修将上一级电源开关停电,不得带电检修搬迁电气设备(包括电缆),不允许一人单独在一处进行电气检修工作。
      3、需从事电气检修工作时,施工负责人必须提出停电检修申请,经生产调度室批准,对于影响局扇供电时,必须报请矿总工程师批准。
      4、施工负责人必须熟悉停电检修线路上影响的范围和地点,向施工人员交待清楚,并由调度室通知影响单位。影响专用风机运转时,必须由使用单位派专人到现场倒台,将备用风机开动运转10分钟正常后,方准联系停电检修。检修完毕,将专用风机开动运转10分钟正常后方准离开现场。
      5、停电检修前,施工负责人持停电工作票到变电所办理停电手续,必须看到变电所配电工确实停电,将开关闭锁,并挂“有人工作,不准送电”的停电标示牌后,领回停电牌方可离开变电所。无专职配电工值班的变电所、配电点,停电后的开关手柄,必须锁住或绑住,注明停电日期,并由施工负责人指定专人负责看护。
      6、对于双回路及环形回路的供电,检修人员应到本检修部分的各联络开关处进行可靠的停电工作。
      7、变电所值班人员在检修部分停电后,首先用同电源电压相适应的经试验合格的验电笔验电,确认停电部位无电后进行相对地及相间短路放电。放电时应先接地而后接触线路导体,放电后应先离开线路导体,而后离开接地。先对地放电而后相间放电。对于高压部分,操作人员必须戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘台上进行上述工作。
      8、检修人员在联系停电回来后,必须按第7条规定进行验电放电工作,并在放电后三相短路拉地,然后方可进行检修工作。
      9、没有办理停电手续的任何人不得在停电线路上进行任何工作。
      10、检修人员不准任意调换原来接线,以防调错相位造成短路、反转和其它事故。若调换相位,检修人员必须通知用电单位注意电机反转。凡牵涉两趟电源时,必须进行并相工作。
      11、必须遵守计划的检修时间,如有变更,必须由检修负责人请示调度室,征得同意后方可进行检修工作。不得托人捎信或用其它联系方式,必须是项目负责人亲自办理。
      12、井下电气检修时,必须由瓦检员检查检修地点的瓦斯含量,瓦斯浓度要在1%以下时方可进行检修工作。
      13、影响开掘工作面全部停风的供电检修,必须先把工作动力电源停电,而后把局扇电源停电,严格执行停风必停电制度。
      14、在主扇计划停风和事故状态停风的条件下,井下 停送电工作必须听从通风调度的指挥。
      15、检修完毕,应细心检查设备和工作现场,并拆除各处短路接地线(要做到谁接的短路接地线由谁拆除),摇测线路,看是否有短路及接地现象(高压线路用高压摇表摇测)。然后由施工负责人全面确认无故障后联系送电。从开始联系送电时,线路上不得有任何人再做任何工作。
      16、检修人员必须持停电牌到变电所与配电工联系,凡牵涉开掘工作面局扇的供电,必须在现场的瓦斯检查员的指挥下进行停送电操作,先送风机电源,待瓦斯吹散检查员同意后再送动力电源,严禁风电一起送。
      17、变电所值班人员接到停电牌及其它停电标志。
      18、送电后应取掉停电牌及其它停电标志。
      19、井下防爆电气设备检修工作,必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。
      20、机械和电气同检修一台设备时,必须由两个施工负责人同意后方可开始检修。检修结束后必须征得两个施工负责人同意、待全部人员离开转动部位后才能试车,缺一不可。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-28 17:58:39 | 只看该作者
20个安全措施不错!!!!!支持一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-7-25 04:18

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表