SPM正常生产时,压下传感器日常检查时发现接头不良,临时处理后进行正常生产,检修时,安排一名新员工和两名外协人员在现场焊接接头,在现场巡查时发现,劳累了半天都没有把这个问题处理干净。原因是现场空间狭小,照明不足。就提示他们可以把传感器先拆下来再进行焊接,然后再重新组装回去。等到晚上正常生产时发现压力数据异常,检查现场盘柜内发现开关跳闸。恢复供电后,检测4个压力传感器的信号,反馈有三个正常,一个不正常。正常范围在260~280之间。信号不良的反馈为331 bar。断电或把线拆除后,会显示负的331公斤。当前的信号线在卡的第2个点位,准备换第5个点位时,发现第5个点位有接线,但是用变量监控表进行监控有反馈400的数据信号,但是没有相关编程。就准备更换到第6个点位。
打开plc硬件监控,发现直接打不开相关的信息,也不弹开对话框。重启工程师站服务器也没有处理好这个问题。没有办法,无意中直接把画面的两台服务器进行重启。然后硬件可以正常在线。
在FM458中。打开压力传感器的cfc程序。编程完进行编译下载时发现报错。每次尝试只进行到30%就会报错,根据提示,怀疑是agc711.MSK库文件丢失所致。但是如何导入库文件及这个库文件,在哪里是个问题。编程这条路行不通,我们只能换卡,但是我们仓库没有,只能到别的工厂去寻求这块卡,型号是331-7HF01-0AB0。在找到这块卡之后进行更换,信号正常。约260公斤。
第2天咨询西门子专家。把库文件如何导入的问题解决掉。找到库文件以后,然后放到存储路径中。XP系统。 C- program files -siemens- step 7 -s7 cfc- sd blocks