请教一下我问的问题出在哪?(力率电费的问题)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-31 22:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间     总电量   功率因数   力率电费   最大需量
201105   69376       0.92       -156.35     0.1744      
201106   67480       0.92       -150.8       0.1746
201107   75392       0.92       -164.18     0.1747
201108   74856       0.92       -162.6       0.173
201111   74592       0.92       -162.75     0.1698
201201   56704       0.92       -135.47
201202   51920       0.92       -107.02
201203   65056       0.92       -151.49     0.1782
201204   69752       0.91       -80.33       0.1687
201205   58512       0.91       -69.16      0.1657
201206   62128       0.91       -73.06
201207   60424       0.88       507.94
201208   53232       0.90                        0.1689      
201209   31304       0.75       2151.98    0.0736
201210   22072       0.70       2310.51    0.079
201211   32208       0.73       2527.93    0.08
201212   23792       0.78       1440.59    0.08
201301   17768       0.81       903.33      0.07
201302   10800       0.79       841.62      0.07
201303   25360       0.83       877.60      0.07
2013年04   27744       0.80       1336.93     0.07
2013年05   26520       0.79       1431.95     0.07
以上是我厂近一两年来力率电费的情况,自2011年至2012年6月情况基本稳定,2012年的7月扣了507.94元,看得出是功率因数只有0.88,后找原因是电容柜一电容损坏导致,更换后8月份正常,可从9月份开始功率因数一直都上不去 ,力率电费一直在扣,我也在找原因,几个因数我说下请各位高手给我分析分析。1.厂里的情况基本稳定,没更改线路、没增加任何设备。2.电容柜检查结果正常,电容也更新了。3.我厂有高配,变压器是315KVA,2012年8月份之前厂里的生产正常,从电量和最大需量可以看出,自9月份到现在生产规模减少后电量及最大需量也少了很多,可功率因数始终达不到0.9(而低压柜上的Q都显示在0.9以上)
。我厂是纺织厂,我一直认为功率因数上不去是因为9月份开始生产不正常造成导致无功损耗加大,不知我的判断对不对。(2012年8月份前上班是332制,9月份至今是221制)请各位高手帮个忙分析分析,有问题可以提。在此谢谢!!!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-6-1 17:29:23 来自手机 | 只看该作者
无功补偿控制气换新的,检查了吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-6-1 19:46:53 来自手机 | 只看该作者
电容一般用2一3年就该换了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:43:45 | 只看该作者
毛先生 发表于 2013-6-1 17:29
无功补偿控制气换新的,检查了吗

感谢您的回复,无功补偿控制器换过新的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:45:30 | 只看该作者
毛先生 发表于 2013-6-1 19:46
电容一般用2一3年就该换了

电容也全换新的了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:58:26 | 只看该作者
我一直认为是我厂生产不忙造成的,机台没开满,上班也由332制改成221制(去年8月之前生产是很忙的机台也开的满),致使315KVA变压器提供的电能不能充分利用,无功损耗增大,造成功率因数达不到。我这个观点不知对不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-9-27 22:21:48 来自手机 | 只看该作者
你的电容器换新的,那么投切设备有没有检测?不要想我一样,切入接触器能吸合但是电容器上面缺相,功率因素同样上不去的。要是有什么普通的方法检测电容器就好

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-13 22:57:48 | 只看该作者
钱每一项电流,看是不是23石安,这是最简单的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-12-15 09:58:30 来自手机 | 只看该作者
毛先生 发表于 2013-12-13 22:57 钱每一项电流,看是不是23石安,这是最简单的

本身就不平衡,电容器上面电流也是不平衡。功率因素还是伤不起

回复 支持 反对

使用道具 举报