空调漏电的非常多,我遇到N次了。包括刚安装的新空调也有漏电的。
图片里的这个酒店房间的空调也是漏电,插上空调插头,待机漏保不跳闸。只要按下遥控器器开启键,在空调启动瞬间漏保就跳闸,而且跳的非常猛烈,明显是空调内部的火线接地了。
空调漏电保护开关跳闸是什么原因

第一次去的时候没带工具,找了两个移动插排,把空调插头插到另外一条线路的插座上试验,空调不跳闸,后来发现插排没有接地线。没有接地线,空调漏电也不会跳闸,这就是崔破天大师拆地线解决漏保跳闸的秘诀。通过这个试验确定了空调存在漏电的问题。
下午带着摇表又去测量一下,坐实了空调确实是漏电,而且还是火线接地性的,所以漏保跳闸才那么剧烈。测量一下墙上那个有假地线的插座,测量火线对地电压是180V,这个电压就可以确定是假地线。那个黄线插排只有两根线,根本就没有地线。
随后我们让酒店老板找空调售后来维修,结果第二天下酒店老板给我们打电话,说我们糊弄他,人家修理空调来了,把空调拆了捣鼓一下然后告诉他,根本不是空调漏电,是线路漏电的事,他给解决好了,漏保不跳闸了,他说这是我们忽悠酒店老板了。所以酒店老板气呼呼说我们一顿。我们立刻跟修理空调的人联系,提出与他到酒店房间对质。他支支吾吾的把电话挂了。这修理空调的货,真是一个满嘴谎言,没有一点道德与诚信的人渣。
空调漏电保护开关跳闸是什么原因

这个牌子的空调漏电比较普遍,我遇到过几次了。有一次在我们小区,一个业主反映一用卧室空调就引起漏保跳闸,还是刚安装几天的新空调,也是这个牌子的。他联系代理商,对方说是线路漏电,并且派人到他家用插排给做了试验,确实空调不跳闸了。就是只要插到墙壁插座上,漏保就跳闸。所以商家咬定是业主家线路漏电的原因。
没去之前我排除各种因素,就估计是空调漏电了。到了业主家商家售后也在,我一看他手里的插排线就知道是没地线的。没地线,空调漏电电流的途径就断了,所以漏保不会跳闸。我让业主那个电烧水壶试验一下空调插座,漏保纹丝不动。我用表又测量一下空调插头,发现空调的火零线接地了。售后还跟我强词夺理几句,后来一看证据确凿,无法申辩,只好认输,答应给业主维修或者调换。
还有一次,是一个大品牌的空气能热水器,商家在调试的时候,漏保就跳个不停,于是商家,业主,开发商,装修公司之间开始扯皮。最后把装修公司逼急了让我去给做鉴定,我到现场,业主给我演示一下,配电箱的漏保跳的非常剧烈,我一看就知道是空气能火线接地了。不仅是业主家的漏保跳闸,空气能自带的插头式漏保也跳闸。如果是线路漏电,空气能自带的漏保不会跳闸,只能跳业主家配电箱的漏保。我用表测量一下,确定是空气能内部火线接地了。其实这个故障一看就知道是谁的原因,根本不用费口舌之争。但是商家不同意我的判断,于是来了厂家4个售后工作人员与我展开辩论。
两个小时期间,几个人做了几次试验,又乱捣鼓一气,漏保还是跳个不停。无论如何不承认,空气能漏电是事实,最后业主发火了,要求退货,他们只好答应给业主换个新的。还有刚拆箱的冰箱漏电,刚安装的中央空调接地……所以不要绝对相信大品牌的新产品不会出现问题,这种事我经历多了。
来源:专业查漏电的社区电工

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-3-28 11:53:17 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-4-30 15:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表