电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1336|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

220v4kw用多少平方的电线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-1 15:46:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V4kW负载,工作电流约在18-23A,如果是热水器就是18A,电动机的话就有可能达到23A。对64A以下负载选用导线可参照下表。
220v4kw用多少平方的电线

我这个表的特点是好记,从1-16m㎡的导线分别用10-4相乘就得出载流量了。
表中数据是明敷状态,现在一般家用都需穿管,要把表中数据打7-8折。可见2.5m㎡铜线载流量达28A,打7折也有19.6A,如果负载是热水器完全够用了,如果是电动机就要用4m㎡铜线了。
下面列出最权威的国家标准中的数据
上半部分是铜线数据,下半部分是铝线数据。
220v4kw用多少平方的电线

表中A1、A2、B1、B2、C、D等是导线敷设方式的代号,含义如下表
220v4kw用多少平方的电线

其A1是指绝缘导线敷设在隔热墙中的导管内,这符合大多数家庭的实际情况,因此我们根据A1数据,2.5m㎡铜线载流量是19.5A,4m㎡铜线载流量是26A。
最终得出如果4kW是热水器之类的电加热负载,用2.5m㎡铜线就行了,如果是电动机之类的象空调等4kW就要用4m㎡铜线了。