施耐德变频器在使用过程中出现故障,会在显示面板上显示故障代码,我们可以通过故障代码了解故障原因,并进行相应的处理。在故障原因消除后, 可以通过以下操作任一清除错误警告:
- 关闭变频器。
- 使用[产品重启] rP参数。
- 使用[自动故障复位] Atr-功能。
- 将数字输入或控制位设为[故障复位] rSt-功能。
- 如果激活的命令通道设置为[通过远程终端的参考频率]LCC,那么请按下 图形显示终端 上的 STOP/RESET 键。
施耐德变频器常见故障代码如下:
| 序号 | 故障代码 | 故障描述 | | 1 | ACF1 | AFE 调制率故障 | | 2 | ACF2 | AFE 电流控制故障 | | 3 | ASF | 角度误差 | | 4 | CbF | 断路器故障 | | 5 | CFA | 柜机电路 A 故障 | | 6 | CFB | 柜机电路 B 故障 | | 7 | CFC | 柜机电路 C 故障 | | 8 | CFF | 不正确配置 | | 9 | CFI | 无效配置 | | 10 | CFI2 | 配置传输错误 | | 11 | CFI3 | 预设置传输错误 | | 12 | CHF | 柜机过热故障 | | 13 | CnF | 现场总线通信中断 | | 14 | COF | CANopen 通信中断 | | 15 | CrF | 预充电电容器 | | 16 | CrF3 | AFE 接触器反馈错误 | | 17 | CSF | 通道切换错误 | | 18 | drYF | 无水运行错误 | | 19 | EEF1 | EEPROM 控制 | | 20 | EEF2 | EEPROM 功率 | | 21 | EPF1 | 外部错误 | | 22 | EPF2 | 现场总线错误 | | 23 | EtHF | 嵌入式以太网通信中断 | | 24 | FDR1 | FDR 1 错误 | | 25 | FDR2 | 以太网选件 FDR 故障 | | 26 | FWEr | 固件更新错误 | | 27 | HCF | 板兼容性 | | 28 | HFPF | 流量高错误 | | 29 | IFA | 监视电路 A 故障 | | 30 | IFB | 监视电路 B 故障 | | 31 | IFC | 监视电路 C 故障 | | 32 | IFd | 监视回路 D 故障 | | 33 | iHF | 输入侧过热 | | 34 | ILF | 内部连接错误 | | 35 | InF0 | 内部错误 0 | | 36 | InF1 | 内部错误 1 | | 37 | InF2 | 内部错误 2 | | 38 | InF3 | 内部错误 3 | | 39 | InF4 | 内部错误 4 | | 40 | InF6 | 内部错误 6 | | 41 | InF7 | 内部错误 7 | | 42 | InF8 | 内部错误 8 | | 43 | InF9 | 内部错误 9 | | 44 | InFA | 内部错误 10 | | 45 | InFb | 内部错误 11 | | 46 | InFC | 内部错误 12 | | 47 | InFD | 内部错误 13 | | 48 | InFE | 内部错误 14 | | 49 | InFF | 内部错误 15 | | 50 | InFG | 内部错误 16 | | 51 | InFH | 内部错误 17 | | 52 | InFi | 内部错误 18 | | 53 | InFk | 内部错误 20 | | 54 | InFl | 内部错误 21 | | 55 | InFM | 内部错误 22 | | 56 | InFN | 内部错误 23 | | 57 | InFP | 内部错误 25 | | 58 | InFr | 内部错误 27 | | 59 | InFS | 内部错误 28 | | 60 | InFt | 内部错误 29 | | 61 | InFU | 内部错误 30 | | 62 | InFV | 内部错误 31 | | 63 | iPPF | 入口压力错误 | | 64 | JAMF | 防堵塞错误 | | 65 | LCF | 输入接触器 | | 66 | LCHF | 高液位错误 | | 67 | LCLF | 液位低故障 | | 68 | LFF1 | AI1 4-20mA 信号丢失 | | 69 | LFF2 | AI2 4-20mA 信号丢失 | | 70 | LFF3 | AI3 4-20mA 信号丢失 | | 71 | LFF4 | AI4 4-20mA 信号丢失 | | 72 | LFF5 | AI5 4-20mA 信号丢失 | | 73 | MdLF | 多传动连接故障 | | 74 | MFF | 电源频率超出范围 | | 75 | MPDF | 多泵设备故障 | | 76 | mpLF | 主泵错误 | | 77 | ObF | 直流总线过电压 | | 78 | ObF2 | AFE 母线不平衡 | | 79 | OCF | 过流 | | 80 | OHF | 变频器过热 | | 81 | OLC | 过载过程 | | 82 | OLF | 电机过载 | | 83 | OPF1 | 单路输出缺相 | | 84 | OPF2 | 输出缺相 | | 85 | OPHF | 出口压力高 | | 86 | OPLF | 出口压力低 | | 87 | OSF | 供电电源过电压 | | 88 | P24C | 柜机 I/O 24V 错误 | | 89 | PCPF | 泵循环启动错误 | | 90 | PFMF | PID 反馈错误 | | 91 | PGLF | 程序加载错误 | | 92 | PGrF | 程序运行错误 | | 93 | PHF | 输入缺相 | | 94 | PLFF | 泵低流量错误 | | 95 | SAFF | 安全功能错误 | | 96 | SCF1 | 电机短路 | | 97 | SCF3 | 接地短路 | | 98 | SCF4 | IGBT 短路 | | 99 | SCF5 | 电机短路 | | 100 | SCF6 | AFE 短路故障 | | 101 | SLF1 | Modbus 通信中断 | | 102 | SLF2 | PC 通信中断 | | 103 | SLF3 | hmi 通信中断 | | 104 | SOF | 电机过速 | | 105 | StF | 电机堵转错误 | | 106 | t2CF | AI2 热传感器错误 | | 107 | t3CF | AI3 热传感器错误 | | 108 | t4CF | AI4 热传感器错误 | | 109 | t5CF | AI5 热传感器错误 | | 110 | tFA | 电机绕组 A 故障 | | 111 | tFB | 电机绕组 B 故障 | | 112 | tFC | 电机轴承 A 故障 | | 113 | tFD | 电机轴承 B 故障 | | 114 | tH2F | AI2 热故障阈值 | | 115 | tH3F | AI3 热故障阈值 | | 116 | tH4F | AI4 热故障阈值 | | 117 | tH5F | AI5 热故障阈值 | | 118 | tJF | IGBT 过热 | | 119 | tJF2 | AFE IGBT 过热故障 | | 120 | tnF | 自整定错误 | | 121 | ULF | 欠载过程 | | 122 | UrF | AFE 电源欠压 | | 123 | USF | 供电电源欠电压 |
|
|