大概情况:我刚兼职了个工地,变压器160kVA,高压低计量,现电流互感器200/5(个人认为应用250/5或者300/5),低压出线没有配电柜没有总空开,直接一个杆上的令克棒(熔断器)就出线,下边每用电处都有总漏电保护器及电表,总线路长约600米左右,采用75mm²绝缘铝线,第100M处有十多台空调(分别在不同相线上取),大概300M处有一台15KW三相电机(不经常启动)后面还有一些空压机(7.5KW)等相对较小的负荷,线路上电机总负荷大概50KW,其他都是照明和空调,在变压器出线侧用钳形电流表量大约每相在70A左右,末端电压正常,一般在365V-390V左右。现在遇到的问题是:在最近两个月,没有增加明显的大用电设备,但是用电量比之前多去了8000度左右(下附图),经目测检查未见明显的电线损伤及碰到金属东西或泡水,漏电无法查找。功率因数还在允许的范围内(就是0.9以上没有被罚款),线损也不可能才这两个月突然飙升这么多吧,在下经验不足,百思不得其解啊,找不出问题的所在所以没办法解决。想到的做法是在变压器低压出线侧上设个一级配电箱(内一250A总空开一250A 300mA总漏电三100A分空开),然后把线路均分成两路,再查看是否线路漏电,然后也相应降低线损量,不知行不行得通。望各位师傅不吝施教,讨论下该怎么搞,才能解决这多出的八千度电,谢谢了!
|
|