如何不用试运转的方式而保证电动机接线后正向旋转

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-10 00:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家在实际工作中有没有有效的经济的方法

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-10-13 12:24:27 | 只看该作者
秋宇 发表于 2013-10-12 11:30
可能性不大--呵呵!

非常可能性的,螺杆压缩机的电机是不能反转的,所以就有一个相序控制器。当相序正确它才接通控制回路,不然它就接通故障指示灯。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-10 19:37:11 | 只看该作者
严格按照电源相序来接线也不能保证你所需要的电机运转的方向

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-11 22:18:21 来自手机 | 只看该作者
哈哈,你不知道还有相序检测控制器么?比如螺杆压缩机的相序就是不能错的,当相序检测正确才能启动控制回路。,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-12 11:30:41 | 只看该作者
可能性不大--呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-13 12:29:04 | 只看该作者
zhuqinliang 发表于 2013-10-10 19:37
严格按照电源相序来接线也不能保证你所需要的电机运转的方向

随便检测两线的电角度是正120度还是负120度就知道了相序的正反啊!利用互感器的同名端也可以哦

点评

还有这设备,长知识了。  详情 回复 发表于 2016-7-26 20:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-7-26 20:35:40 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-10-13 12:29
随便检测两线的电角度是正120度还是负120度就知道了相序的正反啊!利用互感器的同名端也可以哦