电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4647|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教电气线路保护的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-29 18:00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,电表的进线端装了个熔断器,出线端装了一个空开再到负载。为什么进线端不直接装个空开呢。这样装优点是什么。
2,电表的出线端装一个漏电保护,和一个熔断器再到负载。这样装优点是什么。
3,控制线路的主电路有熔断器保护为啥还要装继电器
4,电气线路上为什么每一级都要有保护装置。如前1,2,3。
5,单相零线可以进空开或是熔断器,三相四线就不可以为什么。
请师父些指导,不胜感谢。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-10-29 21:45:15 来自手机 | 只看该作者
1这里的融断器是隔离作用,表示有明显的分断点;2漏保是漏电保护和过载电流保护,融断器做短路保护;3溶断器是短路保护,热继电器是在过载(电流)时候自动切断控制回路;5三相四线的时候全靠零线维持各相电压平衡,不要因为负荷失衡产生中性点位移。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-30 21:10:00 | 只看该作者
精辟                                 

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-1 09:04:35 | 只看该作者
请教电气线路保护的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-8-1 09:44

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程