电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5760|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

加装遇到奇怪事,烦请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-13 00:31:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ladanwtc 于 2014-1-13 00:33 编辑

我是业主,加装遇到个电线方面的怪事,还请各位专家指教一下
  如图,一根线是直接从空开(16A)连出来的,共接了4个插座。在4个插座中,任选2个分别接冰箱和电视机,会有个情况,即冰箱压缩机启动瞬间,电视机会黑屏0.5秒钟左右。
  1)假如不用电视机,用冰箱+组合音响,音响也会断电。但空开没有跳掉。故证明毛病不在电视机上。  2)把冰箱移到其他线路上,不会有此故障,故冰箱也没毛病
   综合1) 2),确认是线路问题。
  空开是16A的,试过换成25A的,故障依旧。我想既然空开一直没跳,应是电流未超过16A,故原因不会是空开太小。
  从功率上分析,16A*220V=3520W。 冰箱算它200W,启动瞬间功率算它5倍即1000W,电视机算它500W撑死,也就1500W,怎么也小于线路负载啊。
  另外也随便问了几个电工,也说2.5平方的线路应该是够。所以,想不通是什么原因造成的。




电线问题.jpg (31.22 KB, 下载次数: 184)

电线问题.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-13 10:47:34 | 只看该作者
【1】线路问题。零线和接地是否正确。【2】电压是否在正常范围内。【3】可能轻微漏电,空开不动作。换漏保试试。个人观点,请酌情处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-13 11:53:51 | 只看该作者
同意楼上观点 另电线接触不好也是很有可能出现的


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-13 12:04:51 来自手机 | 只看该作者
你换个DZ47LE—16的试试。最好检查你供电的插座接线有没有错,你的接头怎么接的?这几个插座的分支点重新布置一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-13 16:41:35 | 只看该作者
可能插座与插座之间连接导线虚接!把所有导线固定螺丝重新锁紧,再查16A空开电源上桩有异常否。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-13 20:11:06 | 只看该作者
同接在一条主线的多个用电器,一个功率比其他大很多的话,在启动瞬间会把电流都吸收过来,启动起来就好了。我只这样认为的:$

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-1-13 21:30:43 | 只看该作者
电线接头处接触不良,压缩机启动瞬间电压压降过大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-1-19 00:39:56 | 只看该作者
谢谢楼上几位热心朋友。临近年关暂时还找不到电工来看,年后后续再上来反馈了