本帖最后由 ladanwtc 于 2014-1-13 00:33 编辑
我是业主,加装遇到个电线方面的怪事,还请各位专家指教一下
如图,一根线是直接从空开(16A)连出来的,共接了4个插座。在4个插座中,任选2个分别接冰箱和电视机,会有个情况,即冰箱压缩机启动瞬间,电视机会黑屏0.5秒钟左右。
1)假如不用电视机,用冰箱+组合音响,音响也会断电。但空开没有跳掉。故证明毛病不在电视机上。 2)把冰箱移到其他线路上,不会有此故障,故冰箱也没毛病
综合1) 2),确认是线路问题。
空开是16A的,试过换成25A的,故障依旧。我想既然空开一直没跳,应是电流未超过16A,故原因不会是空开太小。
从功率上分析,16A*220V=3520W。 冰箱算它200W,启动瞬间功率算它5倍即1000W,电视机算它500W撑死,也就1500W,怎么也小于线路负载啊。
另外也随便问了几个电工,也说2.5平方的线路应该是够。所以,想不通是什么原因造成的。
|
|