软铜线和硬铜芯线怎么连接可靠?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-16 11:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           6平方的塑料铜芯线和电缆线中的一根连接,怎么连接呢?再有三相电用电缆线好还是用三根单股铜心先好呢?请指教。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-3-16 15:19:22 | 只看该作者
    6平方的塑料铜芯线和电缆线中的一根连接,怎么连接呢?
直接硬接,倾锡
再有三相电用电缆线好还是用三根单股铜心先好呢?请指教。
看用途

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:18:31 | 只看该作者
admin 发表于 2014-3-16 15:19
6平方的塑料铜芯线和电缆线中的一根连接,怎么连接呢?
直接硬接,倾锡
再有三相电用电缆线好还是用 ...

谢谢了。我们这儿没有涮锡的家伙儿。另外一个三相电蒸锅用单独从主电箱接线吗?加入有两根火线借照明线一根接三相电行吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-17 21:58:57 来自手机 | 只看该作者
liangyan 发表于 2014-3-17 11:18
谢谢了。我们这儿没有涮锡的家伙儿。另外一个三相电蒸锅用单独从主电箱接线吗?加入有两根火线借照明线一 ...

你这样不行,要从电源箱子接三相,不是你顺便接三根火线,万一有同相,你会把三相平衡搞坏,三相蒸锅缺相运行功率折扣。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:25:11 | 只看该作者
您说的同相是不是指有两根是同一根火线?现在情况是现有一零两火已经确定,只需要第三根火线,而第三根我看了是接其他照明线了。第三根如果从电箱单接很麻烦。我的意思是从照明回路中借一根行吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-18 18:41:58 来自手机 | 只看该作者
电路容量够吗……

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-19 11:38:21 | 只看该作者
请问星三角启动时这个怎么计算选接触器热继

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-19 11:39:33 | 只看该作者
急  望各位帮忙  谢谢


回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:43:33 | 只看该作者
小史 发表于 2014-3-19 11:38
请问星三角启动时这个怎么计算选接触器热继

星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.75KW电机额定电流按150A计算,150×1.2=230A。没有230A的接触器,所以选择CJ20—250A的接触器。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两个接触器可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上的电机星三角启动时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星三角转换过程中,由于启动时间短,电弧不能完全熄灭造成的相间短路,这样控制回路复杂,增加了故障率和可靠性,所以应该用自耦降压启动。

点评

150*1.2=180A  详情 回复 发表于 2017-3-18 19:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-3-18 19:04:13 | 只看该作者
liangyan 发表于 2014-3-19 11:43
星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍 ...

150*1.2=180A

回复 支持 反对

使用道具 举报