求教:电动机变频器输出电流三相不平衡有什么原因?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-7 10:32:21 | 只看该作者
小电机的不平衡电流小于10%,大电机要小于5%,你的输出不平衡是多少?
转子电流大小与转子电势和转子回路阻抗相关。如果电机运行平稳,三相供电平衡时(也就是定子磁场不为椭圆形磁场),如果转子回路的阻抗一致,三相电流就应该平衡;如果有不平衡产生,就表示转子回路外接阻抗或电机定子或转子线圈出了问题。
问题排查3步曲:
1.检查电机本身是否有问题。
2.如果电机本身没事,可以采用V/F模式控制电机空载运行,看是否平稳。
3.如果空载运行平稳,那说明变频器的参数没有调整好。重新优化变频器的参数设置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:22:50 | 只看该作者
电动机频率25HZ,250KW额定电流466A,三相进线电流均为57A(进变频器),出线(至电动机、出变频器)每相俩根185电缆,A相90、77A,B相109、109A,C相13、107A,两个疑问:1、三相为什么不平衡?2、C相两电缆电流有什么原因?现运行没发现其它问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-7 19:36:51 | 只看该作者
你是钳形表测的吧,出线端都是乱的,不足以为数据

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-7 19:47:26 来自手机 | 只看该作者
不是测量不准确就是电机绕组有接地问题,变频器不该有这么大误差输出。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:55:30 | 只看该作者
C相13、107A?在就地和配电柜两地都有测量,结果差不多。有没有可能是电缆断股、接触不良?电机绕组有接地,电机应有故障或跳闸,可运行一直换算正常?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-8 13:09:14 | 只看该作者
变频器输出端用钳表测的数据是不准确的,因为钳表的设计是按照50HZ来的,但变频器输出端频率波动太大,用钳表会测不准

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:19:05 | 只看该作者
哪变频器出线侧怎样测三相电流是否平衡?


回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-4-8 20:56:36 来自手机 | 只看该作者
14206937 发表于 2014-4-8 13:09 变频器输出端用钳表测的数据是不准确的,因为钳表的设计是按照50HZ来的,但变频器输出端频率波动太大,用钳表 ...

有道理,赞同。我想他用互感器也同样测量不准确,只要电机工作正常。输入也平衡,不管咯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-10-17 17:44:16 | 只看该作者
电机运行正常,你测量的表有问题,变频器的测量用专业表,其他表的测量数据不能说明问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报