电工小白求帮助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-16 13:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电到总开关在到分开关,分开关是空气开关。分开关到接触器,接触器再到电机。分开关下端的其中一项接一条火线到排风机。零线接壳。昨天我测量电机,发现电机接地。就拿万能表测量,发现有一项接地。刚好是排风机那项。刚开始我怀疑是电机接地。拆了线后电机不接地。怀疑是电线。检查电线。没发现有坏处。是不是跟排风机有关。接触器线圈通着电的,空开跳下去

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-16 20:04:15 | 只看该作者
不跳就是怪事了!你这就相当于把电机的一项电接地! 建议单独用个1P断路器给排风机供电!不要从给电机供电的空气开关下面接过去!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-4-16 21:02:42 | 只看该作者
我感觉应该是零线接壳的原因,这样就零线接地了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-16 23:07:21 | 只看该作者
为什么要零线接壳呢,把零线拆掉就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-18 20:37:54 来自手机 | 只看该作者
搞错了哦!什么情况下才是保护接零?什么情况保护接地?你为自己设置了一个陷阱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-20 15:55:31 | 只看该作者
为什么零线接壳呢?。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-20 20:52:42 来自手机 | 只看该作者
ak823 发表于 2014-4-20 15:55
为什么零线接壳呢?。。

没有漏保可以接但要重复接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-21 23:02:27 来自手机 | 只看该作者
转身已千年 发表于 2014-4-20 20:52 没有漏保可以接但要重复接地

乱弹琴

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-10 19:33:44 来自手机 | 只看该作者
这个实在,我也想弄懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-17 16:36:50 | 只看该作者
那正确的接线是什么

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-9-26 12:05:01 | 只看该作者
请理解电气设备接地系统,进入相关网站查查。