楼主
发表于 2014-4-29 06:58:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 安特尔 于 2014-4-30 10:04 编辑

两张Y-△降压启动电路图,图1很好理解,图2让我很纠结,因此请各位朋友释疑。
疑问是图2:KT延时到,KT常开触点闭合接通KM△,关键是当KM△得电时,如果KM△的常闭触点先断开、常开触点后闭合,KT失电就会复原,KM△就不能自保。如果KM△得电时,KM△的常开触点和常闭触点同时动作,那这个时间点太玄。图1在动作先后、时间顺序上好理解,请各位朋友验证一下图2是否可靠!

Y-△降压启动电路图1.jpg (59.47 KB, 下载次数: 288)

Y-△降压启动电路图1.jpg

Y-△降压启动电路图2.jpg (71.34 KB, 下载次数: 293)

Y-△降压启动电路图2.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:46:59 | 只看该作者
大家不屑一顾吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:11:35 | 只看该作者
本帖最后由 安特尔 于 2014-4-30 10:42 编辑

这里好冷清,但在这个论坛我还是收获了两个软件,一个是三菱FX3U破解方法,另一个是台达EH 系列破解软件。希望有更多朋友加入论坛,大家共同进步!


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-30 17:56:31 来自手机 | 只看该作者
安特尔 发表于 2014-4-30 10:11 这里好冷清,但在这个论坛我还是收获了两个软件,一个是三菱FX3U破解方法,另一个是台达EH 系列破解软件。 ...

第二个图纸是有缺陷。如果把km三角的常闭换一个位置,星点接触器单锁就可以咯。我的习惯是用三角接触器断开时间继电器,时间继电器的延时断开和延时闭合一托二分别用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-5-1 06:08:59 | 只看该作者
Y-△降压启动:

Y-△降压启动电路图1.jpg (45.28 KB, 下载次数: 325)

Y-△降压启动电路图1.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-1 08:32:15 | 只看该作者
看不懂正规图,星三角在我的理解一个自锁加互锁蛮简单的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-1 08:53:22 | 只看该作者

对了 就是这个味!按下SB1星点先闭合,KM后闭合并自保。当延时断开星点时候,接触器回味自动接通三角运作,就用一个延时断开也可以,。我的更简单,主接触器接通时间继电器,时间继电器延时断开接星点接触器,延时闭合接三角接触器。通过时间继电器来互锁

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-5-2 14:19:21 | 只看该作者
明白了,在讨论竟争冒显的问题,几位都是好手。