无功补偿的几个问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-8 13:32:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.如果无功补偿柜不工作,总电流会变大吗?是不是变压器后面的电缆无功功率增加?那变压器那那块无功控制的那相电流表的电流跟以前比会有变化吗?
2.接线的时候ABC三相有相序吗?取样电流那个是从哪一相取样都可以吗?
3.补偿电容是15KVar的,用1000v的摇表检测合格电阻应该是多少?
外观看着没变化,测量电容对外壳绝缘良好,相间绝缘快到0了。该电容是内含放电电阻和保险的电容。
无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教

无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教 无功补偿的几个问题请教

现在我的柜子接上补偿柜以后跳闸,补偿的柜子太老了,好多控制钮已经不起作用了,已经被改的很乱了,想去掉其他的指示和万能开关,单独接补偿控制器试试。
现在的故障现象是合上补偿断路器以后该断路器自动跳闸,用摇表遥测三根红色的输入三相电源的绝缘,相间有短路现象,拆掉仔细检查发现在250A保险上口,三根红线的后面还有三根黑线,这三根黑线直接接到后排的那个带黑色保险座的上面了,由于线号已经标示不清,很难看出去哪了,搞不清这几根线是干啥用的。
当初好的时候前面板只有那块功率因数表和通过万能转换开关接的电压表还能动,别的全部没有显示了。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:01:24 | 只看该作者
ゝ___Q__控° 发表于 2014-7-9 11:23
看了图片  这种维修的话  挺麻烦的   号码根本看不清  加上线路老化  那个地方坏了  根本看不出来   还无功 ...

也就是说接控制器的时候三相电压是有相序的对吗?要是相序不对会怎样?
今天查了半天,快把线路查一遍了,把别的线路断开,单独接控制器和补偿电容试了一下,发现控制器只要一投入补偿的时候,就会跳过来供电的断路器。现在怀疑是补偿电容有坏的或者是补偿指示灯有坏的.补偿指示灯是380v经小变压器变成24v供电的那种,如果时间长了变压器短路会不会造成这种故障?不知道我的思路是不是对。
  补偿电容器摇测对地绝缘是好的,就是相间不知道规格是多少,有一个不行的快到零了,还有几个测量是0.3-0.5M左右,这数值能行吗?
  变压器是100kva的,现在工作电流能到100A左右,负载多数为三相电动机负载,这种情况下补偿电容应该如何选择啊,?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:17:35 | 只看该作者
电容的生产年限是95年的,重新更换保险维修电路后投入使用已经可以补到0.95以上了,有一组接触器坏了,每个电容15kvar,9组基本全投入了。
现在的补偿柜看上去很简单了,为啥老的这么笨重呢?单位快要搬迁了,领导也没有再投资换新柜子的意思了。
探讨一下如果100KVa的变压器如果匹配补偿电容,该如何计算呢?麻烦懂的老师给点经验学习一下。
看来这种电容用摇表测量不准,电容内部已经含有放电电阻和保险丝,我用摇表测量相间阻值,有几个都快到0了,估计连0.2都不到,可是投入以后也没事呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-7-9 11:23:22 | 只看该作者
看了图片  这种维修的话  挺麻烦的   号码根本看不清  加上线路老化  那个地方坏了  根本看不出来   还无功补偿的话  取样电流必须a相  电压是b c相  取样互感器必须放在主回路上 切不要把p1 p2放反了

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:29:54 | 只看该作者
怎么没人回帖啊,自己顶一下吧,求关注:'(

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:21:38 | 只看该作者
为啥专业的论坛人气这么不旺呢,自己顶!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-7-10 20:09:13 | 只看该作者
这个电容是有使用年限的,一般为4-6年,还有楼主的电容器也该好好除除灰了,至于电容的绝缘最好不要用摇表来测量,

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:44:21 | 只看该作者
王栋春 发表于 2014-7-10 20:09
这个电容是有使用年限的,一般为4-6年,还有楼主的电容器也该好好除除灰了,至于电容的绝缘最好不要用摇表 ...

这个配电柜时间太久了,已经被改的很乱了,地下老鼠扒的土也很多,很少有人整理这的。
电容的寿命这么短吗,如果不用摇表测试,那如何判断电容的好坏呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-11 13:00:53 | 只看该作者
楼主 为什么不更新一下呢,感觉好危险的样子

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:40:19 | 只看该作者
电容投入以后测量了一下每个电容的电流,有四块有电流,电流在14-20A不等,那几个已经过去电了,但是没有电流,能说明没电流的电容是坏的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:39:04 | 只看该作者
专业论坛为啥回复的人这么少啊?
有个问题需要请教,如果15KVAR的电容额定电流是20A,投入10块的话去补偿柜的总线路电流会不会就是200A了?变压器才100KVA的,额定电流只有144A,这样能行吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:41:04 | 只看该作者
人气这么不旺啊,自己顶一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报