高压开关柜安全故障有哪些

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-16 16:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   高压开关柜安全故障有哪些?
  一)开断与关合故障
  这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
  二)绝缘故障
  绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安全又经济,得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
  三)载流故障
  72~12KV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
  四)外力及其他故障
  包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等不可知的其他外力及意外故障的发生。