电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23005|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

求助,奇怪的接线,有哪位大侠帮我解释一下,我想不通。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-6 12:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tly824 于 2014-8-6 17:58 编辑

我今天看到有这样一个电工,接空调插座线,据说用户使用了8年,具体看图片, 求助,奇怪的接线,有哪位大侠帮我解释一下,我想不通。 。没有接地线。哪位大侠帮忙指点指点,难道这样也能用,

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:37:40 | 只看该作者
先坐沙发,大侠看了麻烦回复,本人想不通,睡不着,谢谢帮忙。

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:46:02 | 只看该作者
真诚一生 发表于 2014-8-6 21:39
加到空调电路的电压是220V,只不过地线带电,空调外壳带电人也不碰外壳。如果用户家没有接地线也没有装漏电 ...

我想可能是这样的解释,他这样的接法最近才出问题,(空调在待机状态下,时间长会跳闸,空调在运行3-4小时后会跳闸。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-8-9 16:44:11 | 只看该作者
本帖最后由 tly824 于 2014-8-9 16:46 编辑
liangzi730 发表于 2014-8-7 22:38
那根火线哪来的?你的配电箱怎么接的?配电箱除了空调不带漏保,箱里的总开关是带漏保的。

谢谢关注,配电箱里的总开关是带漏保的,至于那根火线我怀疑是接错的。关键问题是,接错空调也能用,也没有出现其他问题,真是万幸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-6 16:11:47 | 只看该作者
本帖最后由 拉登狗狗 于 2014-8-6 16:14 编辑

:dizzy:接地线也能接火线,会触电或短路吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-8-6 16:27:58 | 只看该作者
看下空调那边是怎么接的,是不是原来线有问题改的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:41:11 | 只看该作者
admin 发表于 2014-8-6 16:27
看下空调那边是怎么接的,是不是原来线有问题改的

谢谢支持,空调这边是正常的,没有任何改动。说以觉得奇怪,电工这样的接法也能用,小弟特来求科学的解释。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-6 21:39:18 | 只看该作者
加到空调电路的电压是220V,只不过地线带电,空调外壳带电人也不碰外壳。如果用户家没有接地线也没有装漏电保护外壳接地不良,空调是可以使用的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-7 00:03:27 | 只看该作者
是这样么?插座的要求不是要左零右火么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-7 09:04:51 | 只看该作者
如果你空调不是380V的话,很有可能是插座接错了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-7 22:38:08 | 只看该作者
那根火线哪来的?你的配电箱怎么接的?配电箱除了空调不带漏保,箱里的总开关是带漏保的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-8-9 09:00:58 | 只看该作者
老式楼房设计时一般没有接地线。用户后来不正规的装修或维修线路该来该去就出现一些意想不到的问题。

回复 支持 反对