电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6506|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑物综合布线工程实施过程的注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-7 11:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  建筑物的综合布线是一个较为复杂的工程,工程质量的好坏直接影响网络链路的性能。在工程的实施过程中以下几点是需要注意的。
  第一点:必须提前对综合布线系统进行设计,跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,免得产生不必要的施工冲突。
  第二点:在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。
  第三点:尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
  第四点:不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。//www.shop-samurai.com/电工论坛
  虽然有一些网络也可以集成,其实还是让它自成一张网络比较好,例如说监控系统,现在较为先进的网络监控系统,你可以布五类线来传输音视频,但是要把它也集成上去是没有必要的。
  第五点:随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
  第六点:由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。
  第七点:铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测试就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
  第八点 :随着光熔接设备的降价,对有条件的地方,可以考虑放弃传统的ST、SC头的制作方法,采用尾纤与光纤相熔接的做法更能够保证光路质量。
  第九点: 不要片面追求布线产品的品牌,进几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏蔽线、光缆、模块等其他的网络设备性能上已进达到行业标准,价格上具有较大的优势,所以可以考虑用我们自己的产品。
  以上几点是在工程中经常碰到的问题。其实综合布线不是一个难以理解的项目,只要懂得它的原理,多多对比产品性能就一定能作出价廉物美的系统。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-4-21 13:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表