关于共用零线的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-14 19:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在照明线路中,经常遇见断路器只控制火线而零线共用,而很常见的零线和地线在变压器出线端链接在一起,觉得这个问题没被电工朋友重视!

日前遇到一施工中工厂照明线路,断路器只控制了火线,零线接线端子全部共用。因为是接临时大面积厂房照明线路,所以在别的施工队伍要换更大的总电源断路器时,吧 拆下来的2跟线在接上去,没注意火线和零线之前的区分。把以前的火线和零线对调后。送闸,出现电源线烧糊,多根照明线路烧毁,造成不必要的误工浪费线材!     零线有破皮如果是电源零线之前正常工作,如果之前的那根零线对调成了火线,可想而知,哪里破皮就短路烧到哪!而被公共接到铜条上,怎么能保护跳闸呢?
   不知道广大的电工朋友们遇到过这样的问题不?


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-8-14 21:36:58 | 只看该作者
零地链接本来就不规范,建议安装漏电断路器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-15 21:37:57 | 只看该作者
换总电源短路器能把线接错这是电工干的吗?如果相序接错会损坏很多设备的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-12-1 12:15:22 | 只看该作者
这样的不多吧,一般开关是2P或者是3P 、4P的,开关直接可以关闭L 和N  单级也就是1P的开关零线大多都是接在一起的,不过这样的不多,不建议那么做,接错线了还是不对的,拆线前不做标识,烧了活该!

回复 支持 反对